通用橡套軟電纜載流量參考表,電線電纜載流量表
鋁芯絕緣導線載流量與截面的倍數關系導線截面(mm11.54610162535507095120載流是截面倍數9876543.5載流量(。
95橡套軟電纜載流量
例如,對于環境溫度不大于25℃時的鋁芯絕緣線的載流量為:截面為6平方毫米時,載流量為6*5=30安;截面為95平方毫米時,載流量為95*2.5=237.5安。
35平方橡膠軟電纜載流量是多少
35平方銅線一般安全載流量根據敷設方式大約是100~150A用口訣:十下5,百上2,二五三五43界。
請問平均一平方毫米電線最多可以承載多少安培電流
18A通用橡套軟電纜:溫度25°17A30°15A35°14A隨著導線加粗。
50平方毫米橡套軟電纜載流量
50平方電纜的安全載流量約250A,可承載三相380V動力負載125KW~130KW。負載是指連接在電路中的電源兩端的元件。
6平方的橡套電纜載流量
6平方電纜銅線的載流量是50A。6平方銅電纜的安全載流量可查上表得50A。
1600平方電纜能承載多少電流
I=P/U=1600W/220V=7.3A根據通用橡套電纜安全載流量即:YZW-2*1.5電纜,40℃時載流量為16A為確保安全請使用1.5平方的橡套軟電纜或1.5平方的BV軟銅線。
5x16橡皮電纜承受多少千瓦
未提橡皮電纜的具體型號,就按照通用橡套軟電纜YC、YCW型的載流量約為65A(導電線芯最高溫度65°C,環境溫度25°C),那么可承受功率約為32千瓦。
橡套電纜載流量
如果是長期重負荷,安全考慮以45℃經濟電流密度算可供450A左右50到100載流量,不超過600,如果是600系列如630開關就要選240電纜最保險如果是長期重負荷。
70平方橡套電纜載流量
70平方銅電纜長期允許載流量為175安。電纜載流量估算口訣:二點五下乘以九,往上減一順號走。三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
10平方橡套電纜的載流量
65A。10平方毫米銅電源線的安全載流量65A。總電流在10A以下的導線,每平方毫米可通過5A電流;總電流在100A以上的導線,每平方毫米可通過2A電流。
電線電纜載流量表
電纜載流量是指一條電纜線路在輸送電能時所通過的電流量,在熱穩定條件下,當電纜導體達到長期允許工作溫度時的電纜載流量稱為電纜長期允許載流量。
橡套電纜國家標準是什么
采煤機橡套軟電纜(MC,MCP,MCPT)動力線芯3,地線芯1,控制線芯3-7;適用于采煤機電源線。常用移動橡套軟電纜(MY,MYP,MYPT)動力線芯3,地線芯1。
3*10+2*6的橡膠電纜
通用橡套電纜10平方毫米的線載流量標準值大概是63A,因為你這個規格的電纜肯定是用在三相380V的場合。
4平方的橡膠電纜能帶多少電流
4平方橡膠電纜32A電流4平方的橡膠電纜標準載流量為33A左右(30攝氏度時),4平方銅絕緣線為42A。
120平方橡套電纜載流量
一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A,一般120平方毫米的五芯電纜的安全載流量是270A~280A。
橡套電纜50平方380伏載流量
在380伏電中,1個平方銅線能載2個千瓦,1個千瓦能帶2a,50*2=100千瓦,100*2=200a。

50平方380伏可帶100個千瓦。有200a的電流。
誰有鋁芯電纜載流量對照表
推薦一個常用電纜載流量計算口訣,您自己參照選擇合適電纜但你要先根據電壓和10千瓦算出電流二點五下乘以九,往上減一順號走。
電纜載流量和功率對照表
電線電纜截面承載功率的對照表1.2.10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。
4平方橡皮電纜載流量是多少
四平方電線安全載流量是32A(鋁線)。電線的安全載流量可按下面口訣確定。4平方的鋁線其電流倍數是截面的8倍,因此4平方的鋁線的安全載流量為4x8=32。