長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜對地絕緣電阻標準是多少
一般搖測絕緣時要求每千伏不低于一兆歐,并且吸收比大于1.3,這樣來判斷絕緣合格不合格。三相之間絕緣電阻值應比較一致,不予衡系數不大于2.5。
10千伏高壓電線絕緣標準
高壓電線絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv架空線路絕緣測試標準
長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
電纜絕緣電阻測試國家標準
6~10KV電纜的絕緣值不小于400M歐。20~35KV電纜的絕緣值不小于600M歐。220KV電纜的絕緣值不小于4500M歐Km。讀取數值應為搖表穩定一分鐘后的數值。
10kv高壓電纜絕緣標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
10kv電纜中間接頭絕緣標準
10千瓦的電纜絕緣不能低于5兆歐。一般低于5兆歐的電纜會被判定為不合格,在使用的時候有可能會出現線路問題,相對來說就不太安全了。
10kv架空線路絕緣遙測規范
搖表測量1kv及以下的電纜用1kv兆歐表;1kv以上的電纜用2500v兆歐表。遙測電纜絕緣前,必須檢查巷道周圍10米內瓦斯濃度低壓0.5%方可進行遙測。
10kv母排絕緣測試標準
10kv線路絕緣電阻至少為300MΩ才符合運行要求。
10kv高壓電纜絕緣標準
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ.良好(合格)的電力電纜的絕緣電阻通常很高。
10kv電纜外護套試驗標準
10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

電源線絕緣測試標準
電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小于10MΩ。
10kv高壓電纜絕緣標準
在操作高壓電纜的時候確實比較危險,因為這種電壓特別的高,如果不小心那么操作功能,很可能直接被電。
10kv電纜4公里長絕緣電阻標準
高壓電纜的絕緣阻值,長度在500m及以下的10kV,用2500V搖測,在電纜溫度為+20℃時,其值不應低于400MΩ。電纜的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
10千伏三相統包電纜絕緣標準多少
10千伏三相統包電纜絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
10kv電纜試驗標準是怎樣的
GB/T12706-2008額定電壓35KV及以下擠包絕緣電力電纜、GB/T3048-2007電線電纜電性能試驗方法。
信號電纜對地絕緣標準
如果是1KV的電纜,其絕緣電阻值不能小于10兆歐。如果是1-3KV的電纜,要求絕緣電阻值不能小于200兆歐。如果是6-10KV的電纜,其絕緣電阻值的標準應大于400兆歐。
10kv手車絕緣電阻試驗標準值
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時。
10kv電纜搖絕緣考核標準
電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化,為了便于比較,應換算為20℃時單位長度電阻值。
10千伏電纜絕緣厚度標準
國標規范絕緣標稱厚度4.5毫米,最薄點不能低于3.95毫米,且最薄點跟最厚點差額的比例不能大于15%,例如最薄點4毫米,最厚點4.6毫米,即用兩者之差除以4.6。
10千伏電纜外鎧絕緣值是多少
10千伏高壓電纜絕緣電阻應不小于400MΩ。
10kv的絕緣等級
一般電力電纜的絕緣電阻都會很高,其絕緣標準也是很高的,究竟其絕緣電阻值是多少。
10千伏絕緣電阻值多少為標準
運行中的電力變壓器絕緣電阻合格的標準是:10KV級及以下,絕緣值大于300兆歐;35KV級,絕緣值大于400兆歐(環境溫度為20℃)。
10kv高壓開關柜絕緣多少合格
10kv高壓開關柜絕緣合格:長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
電搖表測十千伏電纜絕緣多少合格
一般來說,高壓搖表在測量十千伏高壓電纜的絕緣電阻是,如果電壓電纜是未使用的新電纜一般絕緣電阻應該不小五十兆歐。
10kv地埋高壓電纜驗收標準
壓電纜驗收規范機械性能試驗gb/t2951.12-20xx電纜和光纜絕緣和護套材料通用試驗方法第12部分:通用試驗方法——熱老化試驗方法gb/t2951.13-20xx電纜和光纜。