10kv電纜頭制作標準
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求
10kV高壓電纜終端和接頭的制作電纜終端及接頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程。在室外制做6kV及以上電纜終端與接頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下。
電纜終端頭制作的一般要求是什么
制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
10kv高壓電纜制作標準
剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm,其余的剝除。
做10kv電纜頭有什么規定
目前中高壓電纜接頭使用得比較多的產品種類主要有預制式、冷縮式。
制作10kv高壓電纜終端頭有哪些注意事項
制作10kv高壓電纜終端頭必須注意一下標準。(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。
10kv熱縮電纜頭做法
清潔電纜。

按安裝工藝要求尺寸,剝去700mm電纜外護層。剝切電纜外護層。除去鋼鎧上將要綁扎地線的部位的防銹漆。
10kv終端接頭做法
10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
10kv單相電纜頭的制作方法
10千伏電纜中間頭冷縮制作方法如下開剝電纜按照圖紙尺寸開剝兩端電纜外護套、鋼鎧、銅屏蔽。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上,與銅屏線要分開固定。
10kv高壓熱縮電纜頭的制作方法
剝半導電層,一般在離銅帶斷口10mm處為半導電層斷口,斷口內側包一圈膠帶作標記。
國網10kV戶內電纜終端頭長度有沒有制作標準?是根據現場來確定電纜頭長度還是說有一個固定值的
電力電纜附件的設計過程中有一個很多是要依照國標或者IEC標準來設計的,比如你的戶內終端是硅橡膠材料的,硅橡膠的積污能力,絕緣性能是一定了。
請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項
(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。
10kv熔接電纜中間頭制作方法
將原來切割電纜時翻起的填充物(見圖從新翻回,然后用白紗帶將三相芯線綁扎在一起,注意:接頭是否圓潤平整,全在這里了。
10kv熱縮電纜頭制作
切割電纜。(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,不要割斷)。
10kv電纜終端頭制作濕度要求
這個沒有固定規范,因為制作環境不一樣。但一般濕度超過百分之50就不宜做。一般都會選擇干燥的天氣和環境這個沒有固定規范,因為制作環境不一樣。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法
步驟如下:如果用銅中間連接管連接;按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接。
做一個10kv高壓電纜頭得多長時間
得1.5—2小時具體步驟是:(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。
10kv電纜中間接頭制作方法是什么
電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留余量及放電纜的位置。
10kv電纜插拔頭制作步驟
插拔頭制作安裝時電纜剝切的技法和其它類型終端頭是相同的。主要步驟:開剝電纜線,安裝接地,按標尺尺寸處理電纜外屏蔽、絕緣、線芯。
10千伏電纜熱縮頭制作說明
將對應電纜截面的熱縮指套套進電纜分叉出,熱縮,用密封膠密封電纜指套與電纜外保護層;再穿電纜支線絕緣管套,熱縮,分相正確質量控制點電纜切口均勻。
低壓電纜頭制作工藝哪位朋友掌握有
低壓電纜頭制作工藝剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。將電纜校直、擦凈,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁扎線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv熱縮電纜頭尺寸
10kv熱縮電纜頭的施工尺寸,每個廠家的標準都不一樣,還得區分是熱縮電纜終端頭還是中間頭,我們使用的熱縮終端頭基本為760mm,中間頭為600m與850m這種標準。
10kv電纜靴子頭制作方法
一些專用的鋼甲也會有相應的工具進行。是焊接屏蔽層接地線,把內護層銅屏蔽層氧化物去掉并且涂上焊錫。
問下如何做電纜頭
電纜頭需要請供電局相關部門做,電纜頭可不是你想怎么做就怎么做的,銅鼻頭、自粘帶、熱縮套的制作工藝還有尺寸都有嚴格規定的。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么
電纜中間頭是將兩根電纜連接起來的部件,電纜終端頭與中間頭統稱為電纜附件。
10kv電纜頭溫度標準
答案就是:電纜頭長期允許工作量不超過70攝氏度。電纜敷設的溫度不低于0攝氏度。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
10kv電纜中間頭制作方法是什么
買成品中間接頭,發把老電纜清理干凈對接套熱縮管再套絕絕套,相線接好再接地線再套外包裝護套印可希望答案對你有幫助我是做超高壓電纜頭安裝的。
視頻怎么制作10kv冷縮戶外電纜頭
準備二至三只攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝制,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成后進行合成講解。
10KV電纜終端頭里面的填充物是什么材料
★10KV電纜終端頭的制作主要用環氧樹脂、石英粉、聚酰胺樹脂等。
10kv電纜中間接頭制作方法是什么
切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.270-120mm熱縮套件;切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm。
10kv冷縮電纜頭制作需要哪些工具
冷縮終端頭制作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用于割除電纜外護層,鋼鋸用于切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用于剝除半導體層。
求問各位怎樣做高壓電纜頭
高壓電纜中間接頭制作方法:除了使用整盤電纜的長度也不能滿足供電長度要求,可以采用電纜中間接頭外,其余電纜不建議采用中間接頭。
3m10kv冷縮電纜終端頭制作
按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包扎絕緣層,恢復半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接,套好冷縮管抽去內襯物冷縮。
如何做戶外電纜終端頭
戶外電纜終端頭的連接過程及注意事項:電纜終端適用于10kV以下,線芯橫截面積在240m以下,鉛包油浸紙絕緣電力電纜戶外終端頭的制作與安裝。