阿娇不雅视频-啊灬啊别停灬用力啊动态图-啊用力使劲别停h-爱逼色-爱操综合-爱操综合网

歡迎來到蘇州泰方機械有限公司官網!
蘇州泰方機械有限公司

掃一掃咨詢詳情

全國咨詢熱線:

13812930229
新聞中心
當前位置:首頁>新聞中心>電纜百科

聯系熱線

13812930229

聯系人:鐘先生
手 機:13812930229
電 話:0512-36836661
地 址:昆山市周市鎮盛帆路268號

10kv電纜交接試驗

發布時間:2024-10-11人氣:1362
10kv電纜交接試驗

10kv設備交接耐壓試驗標準

10kv電纜交接試驗耐壓打2.5U0電壓。

10kv電纜交接試驗耐壓標準

10kV電纜有兩種規格6/10kV和8.7/10(kV,根據電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB50150-2016的規定,橡塑絕緣電纜應做工頻交流耐壓試驗。

10kv交接試驗有效期

一般10kv交接的試驗的有效期是18個月,但是有些10kv的試驗有效期是12個月,如果10kv設備檢修過。

10kv變壓器交接試驗直流耐壓標準

10kv變壓器預試耐壓打多少:第一。

110kv電纜交接試驗標準

10kv電纜交接試驗耐壓打2.5U0電壓,試驗時間為5min。

10kv高壓柜交接試驗要注意哪些事項<br

10KV高壓柜交接試驗:高壓柜生產合格證、出廠試驗報告。生產廠家資質。高壓柜中斷路器、CT、PT的合格證、出廠試驗報告、生產廠家資質。

10kva電纜工頻耐壓試驗的標準參數

10KV電纜交接試驗工頻耐壓按2倍U0即2*8.7KV耐壓時間1小時無發熱擊穿為合格。

10KV高壓電纜交接試驗要不要做交流耐壓試驗

如果條件(儀器)具備的話,可以做。不具備還可以用直流耐壓及泄露。如果條件(儀器)具備的話,可以做。不具備還可以用直流耐壓及泄露。

10kv變壓器交接試驗耐壓標準

10KV電纜是一般有6/10KV和8.7/10KV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10KV是施加21KV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

太原有單位可以做10KV電機、電纜交接試驗嗎

這個電力局可以做,不過辦事肯定拖拉,收費也貴,要幾萬塊。其實很多單位都可以的,像電氣安裝公司。不過你要有檢驗報告的話就麻煩了。

10kv電纜直流耐壓值為多少

40kV10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。

橡膠絕緣交接時最好使?頻或者0.1Hz交流耐壓實驗做交接實驗,直流耐壓試驗對油紙電纜很適合,但不適合交聯電纜。

10kv電纜振蕩波打多少電壓

在浙江、安徽、湖北、江蘇等地,電壓等級為8.7/10KV的交聯橡塑電纜,其交接試驗的電壓是17.4千伏,試驗頻率是30至300赫茲。

10kv電纜接頭要試壓嗎

一般情況下,10千伏線路的設備電纜在維修或者出現了問題后,在投運之前都要做耐壓試驗,以便保證線路和設備能可靠的運行。

什么是電纜交接試驗

電纜交接試驗是指電力電纜線路安裝完畢后,施工單位為了向運行單位驗證電纜線路的可靠性進行的試驗。

10kv母線交接試驗國家標準

搖測母線間,母線對地的絕緣電阻。搖測母線間,母線對地的絕緣電阻。

10kv耐壓試驗必須做多久

10kV電氣設備很多,如變壓器,電動機,開關,互感器,避雷器,電纜,母線等,每種設備耐壓試驗時間和電壓都不一樣。

10kv電纜耐壓試驗標準及規范

10kV電纜是一般有6/10kV和8.7/10kV兩種,這兩種電纜的耐壓試驗電壓是不相同的,6/10kV是施加21kV交流電5分鐘,電纜不擊穿。

10kv電纜熔接后要做哪些測試

需要做以下試驗:電纜主絕緣絕緣電阻;電纜外護套絕緣電阻;電纜內襯層絕緣電阻;金屬屏蔽層電阻和導體電阻比;電纜主絕緣交流耐壓試驗。

10kv電流互感器交接試驗項目

試驗項目有:絕緣電阻試驗,交流耐壓試驗,直流電阻試驗,伏安特性試驗,變流比試驗,極性試驗,局放試驗。試驗項目有:絕緣電阻試驗,交流耐壓試驗,直流電阻試驗。

電纜做中間接頭后的耐壓標準

耐壓打2.5U0電壓,試驗時間為5min。

10kv電纜試驗項目都哪些

10kV電纜常規試驗需要做:電纜主絕緣的絕緣電阻測量,目的是:初步判斷主絕緣是否受潮、老化,檢查耐壓試驗后電纜主絕緣是否存在缺陷。

交聯電纜試驗標準

電纜交接驗收標準:gb50150-2006電氣裝置安裝工程電氣[wiki]設備[/wiki]交接試驗標準.電纜運行中預防性試驗標準:dlt596—1996電力設備預防性試。

10kv電壓頻率

10千伏的高壓線的電頻率也是50赫茲,在我國三項電壓的高低的頻率統一為50赫茲稱為工頻電壓,在沒有特別注明的情況下都是5O赫茲,例如10千伏,380伏,220伏。

10千伏架空線路交接試驗標準

10千伏變壓器交流耐壓試驗標準為:高壓側為30千伏/60秒,低壓側為:4000伏/60秒。高壓側直流耐壓10千伏60秒,泄露值為:小于等于10uA。

10kv隔離手車耐壓多少

第按國家規定進行打壓:10kV電纜交接試驗耐壓打2.5倍的額定電壓(后用U0代替),試驗時間為5分鐘。

關于電纜耐壓試驗

高壓電纜、低壓電纜都需要做耐壓試驗,但都不需要單獨計算耐壓試驗。

10kv電壓互感器耐壓試驗步驟

首先,要把一次側的同相的首端和尾端端接,接耐壓設備的高壓側;其次,把二次側短接接地。然后就可以升壓了,至于耐壓標準,不要看廠家的。

10kva工頻耐壓試驗裝置可以打多長電纜

10KV電纜交接試驗工頻耐壓按2倍U0即2*8.7KV耐壓時間1小時無發熱擊穿為合格10KV電纜交接試驗工頻耐壓按2倍U0即2*8.7KV耐壓時間1小時無發熱擊穿為合格。

10KV和1KV的電纜,接好了是不是要做耐壓試驗啊?這個試驗要花多少錢呢?除了這個還需要做什么試驗嗎

10KV的電纜要做耐壓試驗,還要用高壓搖表搖測絕緣,1KV的電纜只要搖絕緣就好了~!不過不是接好了再做,應該是做完電纜頭就要做了!費用的話就不好說了。

送電前10kv高壓試驗流程

試驗步驟及技術措施:電纜主絕緣電阻測量測量方法:用5000V兆歐表依次測量各相線芯對其他兩相及金屬套的絕緣電阻。

新敷設電纜線路投入運行前的交接試驗要如何做

新敷設電纜線路投入運行前的交接試驗的方法如下:電力電纜線路試驗的目的是為了及時發現缺陷和薄弱環節,以便及時加以處理,防忠于未然。
在線客服
服務熱線

服務熱線

0512-36836661

微信咨詢
蘇州泰方機械有限公司
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 国产高清久久久久 | 91久久国产最好的精华液 | 精品国产福利片在线观看 | 加勒比东京热无码av在线 | 国产一区二区女人在线喷水 | 国产一本大道视频在线观看 | 国产精品无码av片 | 91黑料精品国产 | 国产无码一区二区三区 | 国产成人无码一区二区三区 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 激情一区二区三区 | 东京热无码人妻一区二区三av | 91精选国产免费高清 | 国产精品成人av在线观看 | 国产尤物亚洲精品不卡 | 精品亚洲成av人在线观看 | 91av视频免费在线观看 | 国产日本精品一区二区 | 国产精品亚洲欧美一区二区 | 国产精品一区二区av片福利 | 成人国产在线观看 | 国产高潮流白浆喷水免费a片激情 | 国产精品丝袜亚洲熟女 | 99久久伊人精品综合观看 | 丰满人妻销魂娇喘呻吟 | 91精品国产麻豆福利在线电影 | 国产丝袜久久 | 成人无码av片在线观看蜜桃 | 精品人妻一区二区三区浪 | 国产精品一区第二页尤自在拍 | 国产精品成人啪精久久 | 国产精品中文字幕字幕在线 | av免费在线观看的网址 | 91精品欧美一区二区三区 | 国产4p精品观看 | 国产成人精品视频一区二区三区 | 成年女人免费视频播放成年m | 国产一区二区三区亚洲人妻 | 精品丰满人妻无套内射 | 91桃色无码国产在线观看二区 |